Changement d'affectation pin 10 12 16 et 17 du DB25 possible ??

1
Bonjour,

Je suis en train de concevoir une carte pour commande CNC, pourquoi à la vue du panel actuel me direz-vous ?

Pour réutiliser mes récupérations (Composants moteurs ...)
Pour avoir une carte qui commande soit une CNC fils Chaud soit une fraiseuse en trois axes,

Je suis en train de faire un peu le tour des logiciels existants sur le NET et le votre m'intéresse plus particuliérement :

- pour sa gratuité, Internet n'est plus ce grand mouvement de partage, alors merci à vous,
- pour le suivi que vous en faites (comme un pro),
- pour le forum.

J'aurais quand même une petite question quand à l'assignation des broches 10 Timer externe, 12 état de la chauffe, 16 Sortie chauffe et 17 moteur on/off : Au lancement du soft je peux bien changer l'affectation des pins de commande sens / pas de mes moteurs mais pas les affectations des broches 10,16,17 et 12. Cela me pose un problème (pas grave loin de là) de pouvoir le plus simplement possible commander mes deux machine avec la même carte.

Est ce une mauvaise compréhension de ma part où l' affectation de ces 4 pin (10,12,16 et 17) est permanente et ne peut être modifié?

Vous remerciant par avance de votre réponse, bonne fêtes de fins d'années.
Jerome

Re: Changement d'affectation pin 10 12 16 et 17 du DB25 possible ??

3
Cela réponds donc à ma question je vais adapter mon électronique, le fait de pouvoir changer les affectations étaient juste pour pouvoir utiliser la carte avec deux machine (fraise et fils chaud en évitant un commutateur pour passer d'une machine à l'autre, pour faire cela il fallait soit que le logiciel s'adapte à l'électronique soit inversement, c'est donc à mon électronique de s'adapter.

Jérôme merci pour ta réponse rapide j'oeuvre dans ce sens.

Bonnes fêtes de fin d'années.
Jerome

Re: Changement d'affectation pin 10 12 16 et 17 du DB25 possible ??

4
Bonjour,

Il est tout à fait possible de changer les affectation des pins, mais il faut savoir que le port parallèle se pilote grâce à 3 registres dont 1 ne permet que des accès en lecture. Si un soft tente d'écrire dedans, il y a risque de cramer le port. De plus, il est préférable d'avoir les moteurs pilotés à partir du même registre car on peut faire plus de choses que s'ils étaient pilotés par des registres différents.

Voilà pour les explications un peu techniques ;)

Bonnes fêtes de fin d'années.
Jerome

Re: Changement d'affectation pin 10 12 16 et 17 du DB25 possible ??

5
OK, je comprends mieux le pourquoi du comment merci pour cette info.

Je vous tiendrais au courant de l'avancée de ma bidouille, pour info, j'ai mis en stand-by mon étude de carte commune au deux solution CNC-Fils chaud, la raison en est trés simple, en faisant abstraction des circuits spécialisés (l297...) et des micro-contrôlleur il est possible de commander les moteur via simplement des circuits logiques standarts (du moins en théorie), et vu le cout d'une telle version, la logique de commutation pour n'utiliser qu'une seule carte revient plus cher que d'en faire deux.

Si cette solution fonctionne correctement je vous en tiendrais informé et vous fournirais les plans.

slts et merci de voe reponses

Bonnes fêtes de fin d'années.
Jerome